星形三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机从起运行。
凡是在正常运行时定子绕组做成三角形连接的异步电动机,均可用这种降压方法。

电动机启动时,接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法的,启动电流为三角形接法的1/3,启动转矩也只有三角形接法的1/3。

所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

87

主题

168

帖子

821

积分

高级会员

Rank: 4

积分
821
发表于 2021-4-27 16:38:00 | 显示全部楼层


T=2倍根号下功率

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

87

主题

168

帖子

821

积分

高级会员

Rank: 4

积分
821
发表于 2021-4-27 16:40:33 | 显示全部楼层
小胖 发表于 2021-4-27 16:38
T=2倍根号下功率

星三角延时启动定时器中的3S是灭弧使用的,当启动较大功率的电机时,接触器断开时会产生电弧,实际上并没有完全断开,所以需要延时,等一等,等电弧灭掉后再接通三角形,防止电弧造成短路,您明白了吗
回复

使用道具 举报

816

主题

1631

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13018
发表于 2021-5-7 14:02:25 | 显示全部楼层
电弧大家都看到过的把,有的时候新闻,有的视频中会出现的,可以搜索一下,开开眼界。
佳途自动化培训,教你如何成为一名电气自动化工程师,而不是打杂的普通电工。

投资自己的职业技能,是绝对正确的选择,学会学好PLC电气自动化编程,薪资的提升可达5000-10000元/月,PLC电气自动化工程师的平均薪资在15000左右;相比而言一两千的学习费用和自己持续不断的努力学习,换来的回报是非常巨大的。


猛戳地址报名:https://edu.jiatuxueyuan.com/vip.html
回复

使用道具 举报

860

主题

1626

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10477
 楼主| 发表于 2022-5-19 17:45:04 | 显示全部楼层
plc输出点信号反应很快,但是电机的接触器断开是有时间差的。
如果星型和三角形的两个接触器同时导通的话,会导致电机因为短路而烧毁,所以断开星型接触器之后,要延时一点时间才可以接通三角形接触器