modbus通讯不上从哪些方面排查?
回复

使用道具 举报

860

主题

1626

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10927
 楼主| 发表于 2022-3-12 21:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷锋不是我 于 2022-3-13 09:32 编辑

1. 检查485相关的参数,数据位,停止位,校验方式,波特率等

2. 检查通讯线是否绝对接对了,比如485的AB相信号线有没有接反,是否接牢靠,有没有虚接,有没有被强电干扰,被干扰也是很操蛋的,不能和强电靠在一起;

3. 检查modbus从站编号、寄存器地址,modbus功能码是否错误,所有modbus的参数都要检查,一个都不可以漏,modbus的几个参数,心里要跟明镜似的,必须绝对检查保证OK;这个要仔细检查从站设备的modbus通讯说明书文档,按照文档来,绝对不可以填错,绝对不可以凭借经验和感觉,当出现错误的时候,又可能就是某个疏忽,所以再次比对一下设备的通信说明书;

4. 用modbus 调试助手,直接和从站设备通讯,看看是否ok

通讯的故障,只能现场排查,按照上面的几个思路,尤其是用电脑上的modbus调试助手直接和modbus从站通讯,看看能否读取或者写入数据,如果OK,那就证明PLC程序有问题,如果不OK,那就证明上面几点肯定有哪里搞错了。