西门子200SMART plc,AE08扩展模块亮红灯,报故障

[复制链接]

860

主题

1626

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10596
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式


整个plc的硬件配置是:SR60 +DR32+AE08+AE04+AM03+AQ04+AQ04,如下图中间的AE08模块亮故障灯了,啥情况呢?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

860

主题

1626

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10596
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:32:11 | 显示全部楼层
1、用编程软件自带的诊断功能诊断
2、课程中有讲过这类问题的排查思路和诊断功能怎样使用


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

860

主题

1626

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10596
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:32:53 | 显示全部楼层
常见的三钟原因你可以重点排查一下,大多数问题都可以用编程软件的诊断功能直接判断出来

1.程序组态的模块顺序是不是与实际安装的不一样。
2.是不是有线路故障(扩展模块电源线未接或接错)
3.是否存在硬件故障(这个扩展模块坏了)